平衡绕组

Yy接的变压器,多大容量的时候必须加平衡绕组,是否于所取的铁心磁密有关。恳请诸位解答

TOP

这与容量、磁密无关

TOP

愿听版主  详解

TOP

恭候班主详细解答,学习学习。

TOP

因为Yy接法,系统中会有不对称电流,平衡绕组就是为了平衡这种电流的,有的文献中也称作第三绕组。多数情况下,该绕组都不带负载的。

[ 本帖最后由 free2eye 于 2008-7-2 09:11 编辑 ]

TOP

是三角型的 平衡绕组

TOP

平衡绕组为三角形,不参与变压器的运行,在电路中是备用的,
为了平衡三次谐拨,避免零序漂移

TOP

引用:
原帖由 风涌 于 2008-7-1 22:38 发表
Yy接的变压器,多大容量的时候必须加平衡绕组,是否于所取的铁心磁密有关。恳请诸位解答
配电变压器一般不加,容量大于1800KVA时就需加了(书上这么写的)我们公司最大做了5000KVA的也没加平衡绕组。

TOP

这种变压器是对大容量的,Yyn0接法的.

TOP

平衡绕组是不引出的

TOP

注意

虽然平衡绕组不参与工作,但起电密不可过大

TOP

请教

请教哪位大侠给详细讲解一下平衡绕组最合理的设置位置,其在短路时有何考虑?谢谢

TOP

如果加平衡绕组,那其容量和电压如何确定,需考虑那些因数,

[ 本帖最后由 风涌 于 2008-7-7 20:15 编辑 ]

TOP

配有平衡绕组的变压器,在三角型内部流过的三次谐波的有校值如何计算.有没有那个公司实际测量过.如果不引出,在进行其他绕组的工频耐压试验时用不用接地,如果引出运行时为避免过高的悬浮电位,用不用加避雷器保护.

[ 本帖最后由 风涌 于 2008-7-7 20:24 编辑 ]

TOP

有一本书《变压器技术大全》翻译本,看第三绕组部分

TOP

平衡绕组要引出,因为做试验需要

TOP

引用:
原帖由 碧水蓝天 于 2008-7-7 23:21 发表
平衡绕组要引出,因为做试验需要
做什么试验需要引出?

TOP

引用:
原帖由 diamond2008 于 2008-7-7 23:32 发表

做什么试验需要引出?!
感应!!

冲击!
还有什么我就不知道了!

TOP