Google
      
发新话题
打印

[调查] 110kV变压器低压线圈的有关问题

本主题由 diamond2008 于 2008-8-4 23:09 解除高亮

110kV变压器低压线圈的有关问题

110kV变压器低压线圈(10kV),大家使用什么导线和线圈型式,匝绝缘是多少,带硬纸筒绕制吗?

如果使用半硬铜导线,σ0.2取多少?

硬纸筒的厚度取多少?

[ 本帖最后由 benq 于 2008-7-4 09:16 编辑 ]

TOP

LZ,你也忒不厚道了吧?你是调查,咋不把你们的先写上呢?我还以为你是求助,就把我们的写上了.你不把你的先告诉别人,别人为什么要公布给你呀?


110kV变压器低压线圈(10kV),导线一般是ZB,线圈型式多数是螺旋,匝绝缘是0.3,带硬纸筒绕制,

如果使用半硬铜导线,σ0.2取120N/mm^2~140N/mm^2.

硬纸筒的厚度取5mm.

[ 本帖最后由 shine 于 2008-7-4 09:35 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • diamond2008 掌声 +3 鼓励积极参与技术讨论、应助! 2008-7-5 19:34

TOP

多谢提醒,下次一定注意

我们公司的情况和你上面所写的差不多,唯一的区别是:匝绝缘0.45mm,0.3mm的匝绝缘大家用的很多吗,有点担心!

还有就是,为了提高抗短路能力,低压打算全部改为自粘换位导线,不过成本增加很多哦

TOP

0.3匝绝缘的,最好用高密度的0.075纸包~
一般我都要求包几层,每层用多厚纸
110KV用0.8绝缘,220KV1.0匝绝缘~~
本帖最近评分记录
  • diamond2008 掌声 +3 鼓励积极参与技术讨论、应助! 2008-7-5 19:35

TOP

低压:螺旋式,CTC绕制,不用包纸,2~3mm油道。
不用包纸的原因很简单:1、匝间工作电压最多只有几百伏,2mm的油道能承受十几千伏的电压;
2、螺旋式绕组冲击分布好;3、有利于散热。
本帖最近评分记录
  • diamond2008 掌声 +3 鼓励积极参与技术讨论、应助! 2008-7-5 19:35

TOP

引用:
原帖由 benq 于 2008-7-4 12:06 发表
多谢提醒,下次一定注意

我们公司的情况和你上面所写的差不多,唯一的区别是:匝绝缘0.45mm,0.3mm的匝绝缘大家用的很多吗,有点担心!

还有就是,为了提高抗短路能力,低压打算全部改为自粘换位 ...
CTC绕制简单,节省工时,绝缘结构也不复杂,且烘干后机械强度好,只是成本稍微贵点,公司要是有兴趣,可以自行试制,前后比较一下就知道是否划算了。
人们总说智慧很难,其实智慧很容易,只要你学会嘲讽自己,你天天都是智慧的。

TOP

单根ZB,0.3mm/0.45mm匝绝缘,潘戈换位,2.5/3油道.CTC也用.

TOP

引用:
原帖由 ygvhnb 于 2008-7-4 14:42 发表
单根ZB,0.3mm/0.45mm匝绝缘,潘戈换位,2.5/3油道.CTC也用.
什么情况下用单线,什么情况下用CTC?

TOP

引用:
原帖由 shenmaoxiong 于 2008-7-4 13:37 发表
0.3匝绝缘的,最好用高密度的0.075纸包~
一般我都要求包几层,每层用多厚纸
110KV用0.8绝缘,220KV1.0匝绝缘~~
胆子够大的啊 不过要考虑制造水平和长期运行的可靠性的

TOP

上次我不是发过一台180M/220的吗,匝绝缘就是1.0的
不过大家可别效仿啊!工艺和结构及绝缘材料都不一样.

TOP

引用:
原帖由 大侠萧秋水 于 2008-7-4 13:58 发表
低压:螺旋式,CTC绕制,不用包纸,2~3mm油道。
不用包纸的原因很简单:1、匝间工作电压最多只有几百伏,2mm的油道能承受十几千伏的电压;
2、螺旋式绕组冲击分布好;3、有利于散热。
经典!应该算得上巅峰之作!!!

TOP

引用:
原帖由 大侠萧秋水 于 2008-7-4 13:58 发表
低压:螺旋式,CTC绕制,不用包纸,2~3mm油道。
不用包纸的原因很简单:1、匝间工作电压最多只有几百伏,2mm的油道能承受十几千伏的电压;
2、螺旋式绕组冲击分布好;3、有利于散热。
不知低压线圈散热是否采用导向结构??????

TOP

引用:
原帖由 shenmaoxiong 于 2008-7-4 16:03 发表
上次我不是发过一台180M/220的吗,匝绝缘就是1.0的
不过大家可别效仿啊!工艺和结构及绝缘材料都不一样.
通过试验肯定是没有问题的,不过是否考虑到长期的稳定运行?有多少台和多长时间的实际运行经验(指国内设计、制造的)?

TOP

不是国内技术.
但人家已经按这样技术生产过几年了~~国内最少有上千台这样变压器,国外就更不用说有多少台了~~
长期运行肯定没问题吧,

TOP

对于用单根还是用CTC的选择,我们主要是根据导线的应力大小,内线圈的稳定性情况,工艺性和成本等几方面来综合权衡一下.对于容量不大,根数在32根以下的常规产品,用单根成本较划算时,我们一般用单根,对于台量少,用单根根数又较多,导线应力较大,稳定性较差时,我们宁愿增加成本,采用CTC.一般价差控制在一两万元以内.我们一般都要在几个方案之间选择.我们的单根根数不受4的倍数的限制,是任意的,这主要是习惯了采用潘戈换位的缘故.这也增加了优化方案数.总的来说,还是优化设计程序确定大方向.
本帖最近评分记录
  • diamond2008 掌声 +3 鼓励积极参与技术讨论、应助! 2008-7-5 19:35

TOP

潘戈换位,这种换位解释以一下吗?不懂

TOP

引用:
原帖由 ygvhnb 于 2008-7-4 14:42 发表
单根ZB,0.3mm/0.45mm匝绝缘,潘戈换位,2.5/3油道.CTC也用.
7楼兄台解释一下,潘戈换位是怎么换位?

TOP

以下附件给了潘戈换位一种解释.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • diamond2008 掌声 +1 鼓励积极参与技术讨论、应助! 2008-7-7 22:02

TOP

σ0.2取多少要看短路力及撑条间距

TOP

0ZB-0.45  0.3的没用过.小的配点低压也是0.45的.这么大的0.3的强度能好吗,.

TOP

低压采用无纸自粘性换位导线,2mm油道。

TOP

CTC绕制方法能说的更详细吗?请解释一下!谢谢!

TOP

发新话题