易创·打造又专又全的变压器技术交流论坛 » 设计计算 » 110kV变压器低压线圈的有关问题
助理工程师
查看详细资料
TOP
shine
版主
淡若水
求知
工程师
麻头
超级版主
中国十佳青年
原帖由 benq 于 2008-7-4 12:06 发表 多谢提醒,下次一定注意 我们公司的情况和你上面所写的差不多,唯一的区别是:匝绝缘0.45mm,0.3mm的匝绝缘大家用的很多吗,有点担心! 还有就是,为了提高抗短路能力,低压打算全部改为自粘换位 ...
原帖由 ygvhnb 于 2008-7-4 14:42 发表 单根ZB,0.3mm/0.45mm匝绝缘,潘戈换位,2.5/3油道.CTC也用.
原帖由 shenmaoxiong 于 2008-7-4 13:37 发表 0.3匝绝缘的,最好用高密度的0.075纸包~ 一般我都要求包几层,每层用多厚纸 110KV用0.8绝缘,220KV1.0匝绝缘~~
东吴船
聆听TR.掌门
原帖由 大侠萧秋水 于 2008-7-4 13:58 发表 低压:螺旋式,CTC绕制,不用包纸,2~3mm油道。 不用包纸的原因很简单:1、匝间工作电压最多只有几百伏,2mm的油道能承受十几千伏的电压; 2、螺旋式绕组冲击分布好;3、有利于散热。
原帖由 shenmaoxiong 于 2008-7-4 16:03 发表 上次我不是发过一台180M/220的吗,匝绝缘就是1.0的 不过大家可别效仿啊!工艺和结构及绝缘材料都不一样.
abcabc
浮云