怎样提高变压器的工作电流

我单位一台单相环氧浇注变DC-120/4,
   输入侧额定电压:380V,额定电流:315.789A
   输出侧电压:4000V; 3000V;  2000V,电流分别是 30A  40A  60A,
   恒磁通调压,负载为纯电阻负载,
   用户长期在2000V电压工作,
   在做模拟负载试验时测得输出侧电流只有 46A,
   但是用户要求最小工作电流要达到 50A
   请各位高手指点一下,这是什么原因?怎样提高它的工作电流?

   水平有限,提的问题不专业,大家莫见笑。

四楼的意见我比较认同,我们在做另一台样机,有了结果在告诉大家,谢谢各位。

[ 本帖最后由 b191517 于 2008-7-6 16:35 编辑 ]
-

TOP

不知道你46A的电流是咋测出来的?
想要加大电流的话,增加负载不就可以了!
呵呵

TOP

建议

调变比,改变线圈匝数

TOP

楼主提的问题数据不全,变压器的输出电流的大小与负载有关,如果说即使短路也达不到最大输出电流的要求,这就是变压器的问题了,可能的原因是:阻抗太大,绕组平衡组设置不正确,高低压平衡组有跨柱平衡组存在,你的变压器变成了电焊机了。
本帖最近评分记录
  • diamond2008 掌声 +3 鼓励积极参与技术讨论、应助! 2008-7-6 19:47

TOP

你阻抗计算的对么,绕组尺寸理论与实际偏差多大,可能是阻抗不对

TOP

阻抗不对,查查试验的数据

TOP

阻抗应该是负载实验测出来的吧,加到额定电流后,所加电压值与额定电压之比才是实际阻抗

TOP

引用:
原帖由 b191517 于 2008-7-5 18:15 发表
我单位一台单相环氧浇注变DC-120/4,
   输入侧额定电压:380V,额定电流:315.789A
   输出侧电压:4000V; 3000V;  2000V,电流分别是 30A  40A  60A,
   恒磁通调压,负载为纯电阻负载,
   用户长期在2000V电压 ...
变压器本身没有问题,增加负载做模拟试验后,达到使用要求,虚惊一场。
谢谢大家指导。
-